En unos trabajos que se están realizando en catenaria, con corte de tensión, en doble vía, hay una empresa trabajando encima de un castillete sobre ferrocamión. Resulta que esta gente pone una toma de tierra desde un punto cercano de la catenaria hasta el castillete, y de ahí al carril.
El director de obra nos ha comentado que es debido a que, al ser doble vía y sólo estar cortada la tensión en una de las dos, se produce una corriente de retorno.
También nos ha comenatdo que la mejor solución podría ser llevar las tomas de tierra de ambos lados al poste, tal y como aparece en el esquema.
Alguien me podía explicar exactamente qué es loq ue está pasando ahí? Y cuál de las dos sería la mejor solución?
Gracias